北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13

北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

?《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.4 條規定:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引人消防水泵控制柜內。

一、噴淋系統啟泵與以前一致,采用報警閥的壓力開關啟動噴淋泵,規范新多出來的流量開關和壓力開關啟泵,應該是指的是室內消火栓系統,因為規范中有逗號分隔(干式消火栓系統除外),說明他們不是并列的關系。

二、室內消火栓系統啟泵方式與以前有所變化,由全手動系統改為半自動系統,即啟泵自動,水帶、水槍連接手動,防止非專業人員開啟消火栓發現有水,而不知道要按啟泵按鈕向信號控制室報警,可能把水箱水用完,造成后期斷水,本條主要是增加系統的可靠性。

室內消火栓系統啟泵方式主要有兩種形式:

1、.當屋頂高位消防水箱的高度滿足室內消火栓*不利點流量、壓力要求時、不設穩壓泵,優先由設置在高位消防水箱出水管上的流量開關發出自動啟泵信號,可以**時間啟動消防水泵,正常情況應該這樣設計;或者待水箱水基本用完,消防干管泄壓,由設置在消防水泵出水干管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,通常不提倡這樣設計,消防水泵啟動存在滯后性,對于大型管網可能造成斷水。

2、.當屋頂高位消防水箱設置的高度不滿足室內消火栓*不利點的流量、壓力要求時,應設置穩壓泵,由于穩壓泵補壓時也從水箱抽水,且其啟閉方式為自設壓力開關,此時消防主泵如果采用流量開關則消防主泵和穩壓泵可能同時啟動,不符合穩壓泵和主泵依序啟動的目的,因此應選擇由消防主泵出水管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,壓力值應和穩壓泵壓力形成遞減階梯,依據規范要求為0.07~0.1MPa。


北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲综合有码无码| 男人进入女人下部视频| 屁屁影院ccyy备用地址| 无遮挡1000部拍拍拍免费| 欧美私人情侣网站| 亚洲国产激情五月色丁香小说| 澳门av区一区二区三| 92国产精品一区二区| 亚洲人成色7777在线观看| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘| 日本少妇高潮喷水视频| 18禁黄无码免费网站高潮| 东京热无码av男人的天堂| 国产乱人伦av在线a麻豆| 国产亚洲精品久久久久天堂软件| 欧美视频精品一区二区三区 | 蜜桃tv一区二区三区| 欧美视频在线观看一区| 中文激情在线一区二区| 欧美人妻少妇精品久久黑人| 97夜夜澡人人双人人人喊| 97精品人人妻人人| 欧美成人看片一区二区| 亚洲一区二区日韩| 亚洲一区二区二| 精品伊人久久久大香线蕉天堂| 伊人色综合视频一区二区三区| av无码精品一区二区三区三级| 亚洲精品久久久www小说| 性饥渴少妇av无码毛片| 亚洲欧美日韩国产综合点击进入 | 久久久久久亚洲精品成人| 特黄三级又爽又粗又大| 大伊香蕉精品视频在线| 国产成人无码免费网站| 男人扒开添女人下部免费视频| 欧美一区二区人妖| 色欲老女人人妻综合网| 无码av一区二区三区无码| 国产欧美丝袜在线二区| 亚洲人成色77777在线观看大战|